我们平时在库房存放电线电缆时要注意电线电缆的防水措施,因为电线电缆进水危害是非常大的,接下来我们一起总结一下
兰州电线电缆有哪些防水措施,以便于今后在存放电线电缆时有所准备。
1.电缆端头进行密封:假如买来的电缆没有用完,那么锯掉的电缆端头,不管是堆叠还是敷设,我们都要用电缆专用的密封套筒将其密封,以防止湿气侵入。
2.电缆头制作:电缆敷设后,应及时制作电缆头。
3.采购电缆:我们在选择供应商时,要选择品质优良的厂家,品质不优良的绝缘材料中的杂质,电缆的品质好坏是电线老化的重要因素。
加
4.强对电缆头制作过程的管理:如果电缆进入水中,首先受损的就是电缆头,这样做好电缆头,可以延长电缆的整体寿命。电缆将半导体层剥离后,在半导体层上竖直划几下,然后像割甘蔗一样将半导体剥掉,但在划刀的时候,不能划得太深,以免电线受到损害。
5.采用冷缩电缆头:冷缩硅橡胶电缆附件,制作工艺简便,且硅橡胶电缆附件具有弹性。
6.长电缆采用电缆分支箱:如果是几根长电缆,我们就用一根或两根电缆分支箱,一旦其中一根电缆进水,就不会扩散到其他电缆段,而且当兰州电缆发生故障时,分支箱还可以方便地进行分段查找。
7.使用10KV电缆,10KV等级电缆的绝缘厚度为4.5mm,而6/10kV等级电缆的绝缘厚度为3.4mm。同时,由于l0kV中性点小电流接地系统在单相接地时,兰州电缆要承受1.73倍的相电压,并按要求运行2h,因此,加厚电缆绝缘层,使电缆的绝缘厚度减小到原来的1。
8.采用PVC塑料双臂波纹管:这种管耐腐蚀、内壁光滑、强度和韧性好,因此在电缆直埋敷设时,可大大减少电缆外护套的损坏。
9.电缆管和电缆井的设计:由于条件限制,我公司电缆敷设均采用直埋式或兰州电缆沟式,且多为直埋式,本区域属沿海多雨地区,兰州电缆沟或电缆井积水较长。因为电缆沟或电缆井的深度会超过排水管的深度,排水会很困难,所以在规划时,应该协调好电缆沟(井)的排水。
10.电缆试验用电缆头制作完成后:在发运前做一次高压直流漏电试验,以后只对变电站出线电缆作预试验,其他电缆不作试验。由于变电站的出线电缆一旦发生故障,短路电流会对变电站的设备造成很大的冲击,因此发现电线有问题,要加强运行管理,及时更换。本文认为,兰州电缆故障的后处理,即电缆试验后发现故障的电缆,两者处理同样麻烦:找到故障点,甚至更换电缆。